Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: опресовка Наконечниками
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Гость_Виктор_*
Помогите Разобраться? icon_sad.gif icon_confused.gif

Сейчас на рынке существует столько кабельных наконечников!!!!
РАзных размеров, разных видов, разной формы!!! У каждого поставщика своеобразные какие - то размеры:
то хвостовик длинее то короче, то стенка толще то тоньше, то такая форм то другая..... Благо что крепежные и обжимные размеры хоть приблизительно но соответствуют хоть каким-то нормам!!!


НЕдавно столкнулся с проблемой: заказчик оборудования (распределительные щиты где использовался кабель сечением до 240 мм2) не принял работу по причине того что кабель был обжат наконечниками с коротким хвостовиком (хотя обжим осуществлялся обжимным инструментом по гексогональному профилю все как положено)
Кроме этого выставил притензии к толщине слоя лужения что он "НЕ ДОСТАТОЧНО ТОЛСТЫЙ для нормальной эксплуатации" (наконечники были медными лужеными)
После некоторых безрезультатных обьяснений пришлось поменять наконечники на наконечники с длинным хвостовиком (длина отличалась на 5-8 мм) сделать двойной обжим каждого (якобы для надежности) и только после этого сдать работу. icon_rolleyes.gif


Очень хочу развить эту тему по наконечникам, что бы в обсуждении все же найти потеряную истину.
SergAn
Действительно, наконечников сейчас море, сам стараюсь заказывать пр-ва ф. КВТ http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki а снабженцы привозят всякую фигню типа ИЭК (мэйд ин Чина)
Думаю все точки над ё может поставить инструкция ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств и использование наконечников по ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры.
Flash
Насчёт толщины слоя полуды: на наконечники должон быть сертификат соответствия ГОСТу, а в ГОСТе прописана толщина этого слоя.
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики).
Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку.
Гость_Виктор_*
По поводу гостов я понял. Хочу их просмотреть. Подскажите есть ли нужные документы в интернете. сообщите, пожалуйста, адрес

Цитата(Flash @ 10.8.2007, 17:00) *
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики).
Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку.


Пожалуйста обьясните двойной - и тройной обжим icon_confused.gif
Ведь обжим происходит специальным инструментом, который обжимает до необходимой гостированной степени

Зачем тогда обжимать по несколько раз?
Были ли у Вас случаи когда наконечники с коротким хвостовиком "Подводили " во время эксплуатации?

С пайкой наконечников не довелось встречаться.
Если Вам не трудно, обьясните пожалуйста разницу между использованием обжима и пайки icon_sad.gif icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.